【功能模块】
资产管理-资产安全
【操作步骤&问题现象】
1、使用 liyuyu 账号登录平台,点击资产管理-》资产安全 菜单
2、选择一条 资产信息在修改界面,关联射频标签和摄像头
3.发现无法关联到摄像头和射频标签(目前只有导入资产数据时,可以在导入文件写入关联的射频标签)
【截图信息】
在设施信息关联,添加的 摄像头和射频标签,射频rfid设备均满足调测指南,经纬度在30米内,资产的位置和摄像头,射频rfid设备位置均设置为室内j1座楼宇f01层
下图为资产位置:
下图为设施信息添加 摄像头和射频设备的位置
【日志信息】(可选,上传日志内容或者附件)
这边找了个在j区的资产 查询是能查出rfid的。
处理中
您好,如图里红框所示,您是不是建错设备了?不应该是“射频识别读卡器”,而应该是“射频识别标签”
我已经添加了 射频识别标签了,在设施信息管理的第2页有的,我添加了2个设备,一个是 射频识别读卡器,另一个是 射频标签
根据你说的约束条件,我现在给zc013601003399资产关联到了 rfid标签,但是关联的摄像机还是查询不到。目前我弄的资产 和 关联rfid标签,摄像头001,摄像头002都在同一个 中国/广东省/深圳市/龙岗区/坂田基地j区/园区楼宇空间/j1座楼宇/f01 位置,----资产这里的约束条件调测指南说明不详细,目前仍未调测通,麻烦您以zc013601003399资产为例,给我关联上 摄像头001和摄像头002
6 天前
经纬度没有问题,我选择30米内,我设置的 摄像头001 、002 在范围内的
根据调测指南,资产关联摄像头,资产的位置为起始位置,我设置的摄像头就在 资产起始位置中,关联不上